土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层剪力墙结构短肢剪力墙倾覆弯矩比大于40%,可以吗?
如题,按照《高规》7.1.2.2条,短肢剪力墙倾覆弯矩比不宜大于50%,可我们老总说,图纸审查按40%控制,难道《高规》7.1.2.2条有错?哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。

未命名1.JPG

全部回答(4 )

  • weizuohua2008
    能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
    2008-08-16 09:45:16 来自 PC 评论 举报
  • zk19820312
    老总可能是为了安全吧,没办法改吧
    2008-08-13 10:00:13 来自 PC 评论 举报