发布于:2008-08-10 18:46:10
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
我设计了一个80000平小区的化粪池
小区的平面特别别扭 按每人占用30平算就是2666人
我用了2个100的 1个75 的 化粪池
100的服务1000人
75的服务700人
停留时间12小时
清掏期半年
100的 预算我做了22万元
75的 预算我做了16万元
排水管线1206米 我做了95万元 其中顶管 73米
请高手帮看看 有没有什么不对的地方 指教指教
还有施工的时候我想把2个100的化粪池建在一起 节省一面的混凝土量 可以吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我现状做的一个小区8.4ha,按每户3.5人算,要6461人,
停留时间12,清掏周期90天,算出来共需要化粪池588立,满地都是,看起来好烦啊~是不是我算的不对
回复 举报