我在学做一幢二类高层建筑的电气设计,本楼地下1层,地面13层。建筑面积约9000平方,有宾馆、KTV、商店等。我考虑两路高压10KV市电高压侧联锁进线,装一台变压器。另考虑一台柴油发电机供正常用电的重要负荷及消防、应急照明等。应急照明电源如何设计好?

全部回答(2 )

  • zhu118
    按照商业建筑每平米150W计算负荷约1350KW,变压器容量要上到1600KVA较为合适,个人认为上两台800KVA干变较为合适,10KV双电源进线,主接线方式单母线分段,高压联络,运行方式同时供电互为备用,计量方式高供高计。两台干变的低压柜组通过低压母联连接。高低压总开和母联均实现“三取二”闭锁。所有高层中需要的双电源负荷均分别从两台干变低压馈电柜引出电源。
    你计划上一台配变,投资是省了,但变压器出现问题怎么办?高层负荷属于一级负荷,必须双电源,这个双电源指的是400V常用电源的双电源,即要有两路400V电源进入。至于那个自备发电机,属于用户保安电源,不能代表它就是备用电源。