土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双速风机噪音

双速风机噪音

发布于:2008-08-10 11:00:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果采用双速风机,平时排风,着火时排烟,那么平时噪音会很大吗?
我已经把风速控制在8M/S了,甲方非说噪音太大,要求排烟排风分开做,可是空间太有限.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sfxinyu
    sfxinyu 沙发
    双速风机一般用在汽车库里较多。双速风机平时的声音是不小,这也要看你选多大的风机了。
    消声的办法很多,即时排风排烟风机分开设,噪声也不见得小多少。
    ========================
    我的建议: 选用双速排烟风机箱,

    平时低速 火灾高速 由于是箱体风机 噪音会比轴流消防风机小的多, 高速的噪音不要考虑太多,发生火灾时跑都来不及,还在乎噪音吗 ??



    有需要FENGJI 和我联系QQ:42053471
    2008-08-29 14:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    用在什么场合,不同的房间对噪声有不同的要求,双速风机一般用在汽车库里较多。双速风机平时的声音是不小,这也要看你选多大的风机了。消声的办法很多,即时排风排烟风机分开设,噪声也不见得小多少。
    具体问题还得具体分析,你应该说的更详细一点再行:)
    2008-08-10 19:19:10