土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板的钢筋设置问题

悬挑板的钢筋设置问题

发布于:2008-08-08 21:17:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某工程挑檐,挑出约900,檐端部为1000高300厚空心砌体,挑檐配筋为上部10@150及12@150不等.底部无任何配筋.挑檐厚为200.

这样的配筋是否有题.

悬挑板底部没有配筋这样的方式是否合适,哪种情况下宜用,哪种情况下不宜用.
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    你的板太厚了,你变薄一些然后做2层钢筋,造价可能也不会增加多少,看你的配筋已经蛮大了。
    下面不配筋肯定不行,容易开裂,耐久不好。
    2008-08-09 09:35:09

    回复 举报