土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖补充水量的确定

采暖补充水量的确定

发布于:2008-08-08 09:11:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我正在做个工厂的换热站,采暖面积7000万平米,用水量取了20m3/h,可不知道补充水量如何确定,希望有经验的前辈能指点一下,小弟先谢谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 00544jlz
    00544jlz 沙发
    7000万平米?
    是不是写错了?
    好像不是一个换热站能解决的,换热站一般就能解决20万平米左右!
    告诉你我是怎么估算的,我按照7000平米来算!
    我这里厂房一般取150瓦/平米
    所以总耗热量=7000X150=1050KW
    供回水温差取15度
    G=0.86X1050/15=60.2T/H
    补水取 5%的循环水
    G补水=60.2X0.05=3T/H
    2008-08-19 10:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • fsb427
    fsb427 板凳
    2楼说的对,可查阅锅炉房设计规范
    2008-08-18 11:30:18

    回复 举报
    赞同0