小弟来也!

今天开车时发生了一件怪事。 当时双级车共开了8台 由于蒸发压力上升 需要增开一台氨压机。 (当时的冷凝压力是 1.45。)于是我就出去开车。刚把两个排气阀开完就听到了撞击声,我以为此车有问题 与是我赶忙将此车停下。结果意想不到的事情发生了。 在它边上的一台双级车(没启动) 突然安全阀跳了。搞的我特别紧张 赶忙跑去把师傅喊来看。 我和他检查后发现此车的阀门全部是关死。放空阀也是关着的。 我师傅说从来没遇见过。。 所以我想问下大家 这事 是个什么原因呢?难道当时我产生了幻觉:L

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wushaohua7788
    wushaohua7788 沙发
    安全阀是自动复位的要看它能不能复位!我碰到过安全阀坏了本该19.5kg动作结果不到15kg就开始泄压了
    2008-08-13 11:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • f4ban
    f4ban 板凳
    是机组上的安全阀起跳! 该机没有启动。 什么阀都是关着的。 排气阀也是关着的(因为止回阀都是坏的) 起跳时 其他机器的二及排气压力基本是1.50MP
    2008-08-10 20:47:10