有几个问题向各位朋友请教,管壳式冷凝器(管内走冷却水,管外是制冷剂)中过热段、冷凝段、和过冷段的传热系数比大约是多少?当制冷剂减少或者增加时,各部分传热系数是否变化,如何变化?当冷凝管内存在水垢时,传热系数又是如何变化?当负荷变化时,比如当负荷下降时,制冷剂侧的换热系数是否也急剧下降从而使传热系数下降?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wushaohua7788
沙发
安全阀是自动复位的要看它能不能复位!我碰到过安全阀坏了本该19.5kg动作结果不到15kg就开始泄压了
2008-08-13 11:56:13
赞同0
-
f4ban
板凳
是机组上的安全阀起跳! 该机没有启动。 什么阀都是关着的。 排气阀也是关着的(因为止回阀都是坏的) 起跳时 其他机器的二及排气压力基本是1.50MP