二次供水方式的选择?

提问 发帖 回复

一个7层办公楼,市政供水压力比较小,只满足下面3层的给水压力要求,所以4到7层考虑二次供水!首先高位水箱不行了,屋顶没有位置放水箱!大家遇到这种情况下一般采用何种形式的二次供水方式? 无负压?还是水箱+变频泵?这个单体办公楼也不是很大,用水点也比较少,所以流量比较小:call:

一个7层办公楼市政供水压力比较小,只满足下面3层的给水压力要求,所以4到7层考虑二次供水!首先高位水箱不行了,屋顶没有位置放水箱!大家遇到这种情况下一般采用何种形式的二次供水方式? 无负压?还是水箱+变频泵?这个单体办公楼也不是很大,用水点也比较少,所以流量比较小:call:
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • cgjzhen618
    cgjzhen618 2008年08月08日 11:56:04 2楼
    这种情况大家一般怎么做
    回复 举报 点赞
  • liru7207
    liru7207 2008年08月08日 15:26:46 3楼
    市政压力不符合要求:L ,我认为可以在下边加水箱后带水泵供水,系统小,买个小泵就可以了
    回复 举报 点赞
  • ditto163
    ditto163 2008年08月08日 17:26:00 4楼
    水箱+变频泵 看来也只能这样了 要不对于办公室来说,设屋面水箱应该更合理点。
    回复 举报 点赞
  • fenghuoapple
    fenghuoapple 2008年08月08日 21:52:36 5楼
    长远考虑还是无负压经济,首先用水质量安全,能够节省一定的人力,像你这种情况,无负压设备也不需要太大的功率
    回复 举报 点赞
  • luoleihai
    luoleihai 2008年08月12日 09:39:17 6楼
    用无负压没问题的!选型时泵前无负压罐可稍选大点!还有就是可把2~7层都做成二次供水!如有具体问题QQ联系11006149
    回复 举报 点赞
  • cgjzhen618
    cgjzhen618 2008年08月12日 23:23:01 7楼
    请问楼上的,为何2到7层都做二次供水呢?市政压力能把水打到3层!我下面3层直接供水,上面的几层用无负压,岂不是更节能!尽管节不了太多能!
    回复 举报 点赞
  • cxy281
    cxy281 2008年08月12日 23:23:21 8楼
    我觉得你这种最适合做气压供水.
    回复 举报 点赞
评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!