毛细管节流可能出现2楼的现象,但热力膨胀阀选大了,会引起系统震荡,从压力和过热度两方面都可以看到,随着膨胀阀选择越大跳跃的越厉害,太大会象2楼说的压缩机出现湿冲程(因为蒸发器到压缩机一般都有一定的管路过热,特别是家用空调。)。热力膨胀阀选小了,会引起过热度偏大,蒸发器不能充分利用,随着膨胀阀选择越小,蒸发温度会减小,过热度会逐渐升高,压缩机的排气温度也会随着提高,能效比减小。