土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器反馈问题求教
一台ATV31系列变频器频率反馈模拟输出4-20MA正常,但进入DCS的AI通道后就读不出电流,我把万用表并到DCS输入端量有信号电流,但串入DCS输入端量却量不到信号电流.加了信号隔离器还是没有读出信号电流.这是什么原因啊?好象是DCS输入通道开路?

全部回答(2 )

  • robincat001
    提供一种可能 使用万用表量电流时表笔要换孔啊
    2008-08-11 02:07:11 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    极性接反了,+ - 对调一下试试。
    2008-08-09 06:20:09 来自 PC 评论 举报