土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何计算短路阻抗?
已知:1、变压器(35KV/10KV)的容量为20000MVA,阻抗电压为9%
2、35kV系统短路容量:最小350MVA,最大500MVA。
求: 1、35kV母线短路阻抗(最大及最小值)。
2、10kV母线短路阻抗(最大及最小值)。

全部回答(4 )

  • lingxuct
    只能从最基本的欧姆定律学起了,R=U/I ,阻抗Z=U/I
    Ud/I=Z?
    2008-08-16 06:56:16 来自 PC 评论 举报
  • dian504
    短路阻抗是最基本的计算,任一本电力系统分析书里多有.
    2008-08-15 21:43:15 来自 PC 评论 举报