土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆额定电流选择问题?

电缆额定电流选择问题?

发布于:2008-08-07 16:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一受电区域,最大一回10kV负荷为15000kW,其中一台电机7800kW,降压启动。要求电缆出线。
请问电缆的额定载流量按什么选,降压启动是额定电流的2~3倍,那么电缆选择需要把这个倍数值也算上吗?
如果算上电缆也太大了,正常电缆能够承受的短路电流在5S内,可降压启动时间一般在10S左右。
请大侠指点,急!

62F606F27757727C924263CE16A8CD4C.jpg

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压电机启动电流与过流保护区域交错,应考虑主保护选用差动保护;
    由于一次元件限制(电流互感器没有加差动的绕组或无法再装),可考虑过流加低电压闭锁(正常起动电流不会发生低电压,短路时会产生低电压)。
    2008-08-08 02:52:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RVVP

请教各位大虾:0 .12~2.5mm2 的RVVP线是怎么分的,用在设备之间的通讯线,按什么来区别用0.12mm2还是1mm2或者2.5mm?先在这谢谢了啊

回帖成功

经验值 +10