土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷系统规范8.0.1条的疑问

关于自喷系统规范8.0.1条的疑问

发布于:2005-03-14 13:33:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配水管道”的意思??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lsj0603
    lsj0603 沙发
    谢谢siceman的回复!
    那就是设计中说可以不满足这条规范咯?还有你的这个“意见”能不能帖出来侃侃
    2005-03-14 16:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    对《自动喷水灭火系统设计规范》的四点意见(下)

    姜文源 陈礼华 陈硕


    (8)"喷规"8.0.1条规定:"配水管道的工作压力不应大于1.20 MPa。"1.20 M Pa的规定不尽合理,喷头的工作压力不应大于1.20 MPa,这是由产品所要求的,而配水管道,包括配水干管、配水管和配水支管可以允许有更高的工作压力,管材和接口方式可以按照不同的工作压力选用,在技术上是完全做得到的,再加上管道和配件、附件的工作压力等级只有0.6 MPa,1.0 MPa,1.6 MPa,2.5 MPa和4.0 MPa,而没有1.20 MPa的这一级。"喷规"8.0.1条规定的后果是当高层建筑超过一定高度(水箱最高水位与报警阀组高差不得超过120 m)报警阀组必须上楼,不能集中在底层,这给管理带来不便。同时市场上工作压力为1.60 MPa或2.5 MPa的报警阀从此无用武之地。8.0.1条以修改为宜,如改为: "喷头的工作压力不应大于1.20 MPa。"
    2005-03-14 14:02:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种消防问题应该怎样解决?

我在珠海搞设计工作已经好几年了,经常设计一些厂区,厂房为1~3层,层高4~5米,建筑高度在6~18之间,外加一个6层宿舍楼,建筑高度为20米左右,但市政水压为0.18~0.25之间,如每个厂区都设一个水箱和一套消防泵,则造成很大浪费,也是甲方不愿意的,如不设,又不能满足规范要求,请各位大虾们帮忙想一个行之有效的办法,来处理这种消防问题,谢谢了!!!

回帖成功

经验值 +10