这种消防问题应该怎样解决?我在珠海搞设计工作已经好几年了,经常设计一些厂区,厂房为1~3层,层高4~5米,建筑高度在6~18之间,外加一个6层宿舍楼,建筑高度为20米左右,但市政水压为0.18~0.25之间,如每个厂区都设一个水箱和一套消防泵,则造成很大浪费,也是甲方不愿意的,如不设,又不能满足规范要求,请各位大虾们帮忙想一个行之有效的办法,来处理这种消防问题,谢谢了!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板那就是设计中说可以不满足这条规范咯?还有你的这个“意见”能不能帖出来侃侃
回复 举报
姜文源 陈礼华 陈硕
(8)"喷规"8.0.1条规定:"配水管道的工作压力不应大于1.20 MPa。"1.20 M Pa的规定不尽合理,喷头的工作压力不应大于1.20 MPa,这是由产品所要求的,而配水管道,包括配水干管、配水管和配水支管可以允许有更高的工作压力,管材和接口方式可以按照不同的工作压力选用,在技术上是完全做得到的,再加上管道和配件、附件的工作压力等级只有0.6 MPa,1.0 MPa,1.6 MPa,2.5 MPa和4.0 MPa,而没有1.20 MPa的这一级。"喷规"8.0.1条规定的后果是当高层建筑超过一定高度(水箱最高水位与报警阀组高差不得超过120 m)报警阀组必须上楼,不能集中在底层,这给管理带来不便。同时市场上工作压力为1.60 MPa或2.5 MPa的报警阀从此无用武之地。8.0.1条以修改为宜,如改为: "喷头的工作压力不应大于1.20 MPa。"
回复 举报