土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教变压器二次侧接线问题
我单位有一台2000KVA的干式变压器,安装于变压器室.二次侧出线用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)电缆.施工单位提出电缆太多,不好接于变压器二次出线母排上.请教各位有什么好的办法解决次问题?

全部回答(4 )

  • zhangxinlover
    同意4楼的观点,如果是地域限制的话只有加长变压器出线母排的长度,另做一个柜子供安装电缆用.
    不过安装变压器及低压柜应该选择合适的安装地点.
    2008-08-08 09:46:08 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    设计不合理,如果还没安装,请设计改成母排连接到低压进线开关。
    “只能用电缆”你不是没办法接吗?
    请把变压器与进线柜之间的距离拉近,进线柜配母排上进上出(母排回一下)。
    2008-08-08 02:41:08 来自 PC 评论 举报