土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚接到的加固任务,请大家帮帮忙。

刚接到的加固任务,请大家帮帮忙。

发布于:2008-08-07 13:24:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚接了一个加固的任务
建于1985年的厂房,,单层单跨混合结构
共六个开间,每开间4m,檐高4.6m,上部结构240mm标准砖,每开间屋架下设370*620mm砖柱,南北山墙设370mm*370mm抗风柱,三角形双肢钢屋架
检测情况:
1、砂浆和砖抗压强度较低
2、墙体裂缝3-10mm,砖柱裂缝2mm
3、柱子倾斜量8-11mm
4、钢屋架平直不变形,节点焊接较好,稍有锈蚀
由于房屋依坡而建,所以因为坡体不稳定产生不均匀沉降,且房屋结构空旷,整体性能差,造成墙体多处水平和斜向贯通裂缝,部分砖柱断裂,裂缝达C级标准
对照《工业厂房可靠性鉴定标准》,该厂房评定为三级
可靠性不符合国家要求,影响正常使用。

各位大大,我是刚毕业的,刚到设计院1个月,第一次做加固的项目,请各位帮帮忙,给点意见,谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yyy168
    yyy168 沙发
    如果是单位有人,可以让头安排别人做,你先学着,这活挺累人的
    2010-12-16 22:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • playboy83780545
    你在哪里?我可以教你。呵呵
    2010-12-16 20:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震规范6.3.3条(求教高手)

内走廊的学校或者医院,中间梁跨跨度较小,取梁截面就小一点,但支座负筋还是取两边大跨梁的配筋值,那中间小跨梁的配筋率就超2.0或2.5了,抗震规范6.3.3条第一款及第三款规定的梁端配筋率。只有加大中间跨梁截面吗?那刚度又加大了啊!求教高手怎么解决呢?:hug:

回帖成功

经验值 +10