土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:关于车间配电室KYN28柜子10KV高压单相接地问题
我们单位某10KV车间配电室,高压柜一进线、一PT、一计量、四馈线,进出线都没有零序互感器。
大家知道10KV系统一般都是三角形中性点不接地,如果高压单相接地,只有上级变电所才能监测到。是不是不太合理?

全部回答(3 )

  • eastfox7619
    PT上有开口三角电压互感器。但查看了二次图,该电压信号未进任何设备,仅仅上了端子排。
    综保真的会自动计算Io么?看了说明书,未见任何这方面的说明阿。
    另,该综保上有Io、Ion端子,但未接线。
    2008-08-08 11:13:08 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    2楼说得对!
    现在都用综保,综保多数用三CT,综保会自动计算Io=Ia+Ib+Ic的。
    2008-08-08 03:02:08 来自 PC 评论 举报