求教:关于车间配电室KYN28柜子10KV高压单相接地问题
我们单位某10KV车间配电室,高压柜一进线、一PT、一计量、四馈线,进出线都没有零序互感器。
大家知道10KV系统一般都是三角形中性点不接地,如果高压单相接地,只有上级变电所才能监测到。是不是不太合理?
发布于
2008-08-07 12:06:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
eastfox7619
PT上有开口三角电压互感器。但查看了二次图,该电压信号未进任何设备,仅仅上了端子排。
综保真的会自动计算Io么?看了说明书,未见任何这方面的说明阿。
另,该综保上有Io、Ion端子,但未接线。
2008-08-08 11:13:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2楼说得对!
现在都用综保,综保多数用三CT,综保会自动计算Io=Ia+Ib+Ic的。