土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆钢凯接地的问题?

关于电缆钢凯接地的问题?

发布于:2008-08-07 08:49:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上?
请各位大虾帮帮忙探讨一下。。
小弟在此谢过老!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • m04226
    m04226 沙发
    用镀锌编织铜带用焊锡把铠装铁皮和扁铁连接起来。
    2008-08-07 16:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • swl329
    swl329 板凳
    接在接地扁钢上,电缆还要做电缆头,你去看看电缆头制作的图集
    2008-08-07 09:25:07

    回复 举报
    赞同0