请教有关10kv开关柜问题

发布于:2008-08-06 22:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一、计量柜与进线柜可否合为一面柜子?
问题二、若计量柜与进线柜均设,谁应在前谁应在后?
问题三、计量柜还用开关控制吗?
问题四、PT柜有无设的必要?

麻烦给解答下!先谢谢啦

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chinaboy8523
    chinaboy8523 沙发
    回答很满意 很详细哦:victory:
    2008-08-07 08:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、电力部门要求单独分开设;
    2、计量在前进线(总断路器)在后;
    3、计量柜无断路器,只有计量PT与CT;
    4、如有低电压保护的,母线PT必须设。
    2008-08-07 06:22:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。