我们这里是卡罗塞尔氧化沟,处理城市生活污水,进水各项指标都很[低,BOD=40,COD=80,以前由于进水量少,就采取先进水,再曝气,二沉池里面基本没有污泥,那时候的二沉池出水看起来很清澈。现在这里的城市管网基本上建好, 污水收集量增大,于是进入污水处理厂的污水很多,就按照一般污水处理厂的方式正常运行。进水量大约550m3/h,氧化沟里面得污泥浓度不高;颜色也不是太黄,污泥回流量400m3/h。二沉池是中心进水周边出水得辐流式。
现在只是在白天运行,整个二沉池在阳光的照射下,看起来很黄,能见度不高。如果只是关闭进水,氧化沟上的转碟、推流器都运行;刮泥机及回流污泥泵也都运行。二沉池里面的水会慢慢的变清澈,能见度变高。一旦进水,池子又开始浑浊起来。所有的设备都正常运行,没有坏的。对了,二沉池里面的刮泥机刮板离池底大约有 6cm左右,很低,我估计池底基本上没有泥。
需要这样才能使得二沉池的出水不黄。
同行欢迎交流,我的:victory: qq是:43332750
谢谢大家!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板可能是进水指标过高,处理能力有限,具体数字都需要实测 ,分析
还有温度的影响也挺大的
回复 举报
回复 举报