土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防要增压吗 ,怎么解决请看图

消防要增压吗 ,怎么解决请看图

发布于:2008-08-06 17:44:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
【6层小医院 ,屋面高20.4,水箱底22.0,但是高度不够7米。消火栓系统15L/S】
我是这样画图的:
室外消防管道---截止阀-回流防止器-截止阀---室内管网---截止阀-回流防止器-截止阀---水箱
1
1
水泵接合器1个
请问需要增压吗 ,如何增压
大家帮一下啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    建议楼主先看看规范再说。
    2008-08-07 13:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxu360
    zhouxu360 板凳
    我觉得有点玩笑了啊!
    楼主既然不设消防泵,那就是常高压了?既然消防泵都可以不用设,你设高位水箱干嘛?:Q
    首先啊,水压水量是否能满足室内消防的要求,是否需要设置消防水池?这个要查相关规范。一般来说,常高压系统很少见,压力很难保持一直满足。或许甲方说市政水压40M,但这个40M是任何时候都能达到,还是仅仅在某些时段能满足,用水高峰期能满足40M的水压么?
    泵房要设。
    关于高位水箱是否加压,现在来看,六层的医院很有可能要设置喷淋系统了,相关规范参见建规8.5。如果设置了喷淋系统,喷淋系统必须设置增压系统,参见喷规10.3.1。如果仅仅设置消火栓系统,则可不须设置增压泵,参见建规8.4.3.8
    2008-08-07 10:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防主泵的启动问题

在对消防主泵的启动问题建规:8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。消防水泵与动力机械应直接连接。但高规却没有这样的规定,这样的规范是否不够严谨呢?毕竟建规和高规的适用范围并不一样啊

回帖成功

经验值 +10