正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
在对消防主泵的启动问题建规:8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。消防水泵与动力机械应直接连接。但高规却没有这样的规定,这样的规范是否不够严谨呢?毕竟建规和高规的适用范围并不一样啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主既然不设消防泵,那就是常高压了?既然消防泵都可以不用设,你设高位水箱干嘛?:Q
首先啊,水压水量是否能满足室内消防的要求,是否需要设置消防水池?这个要查相关规范。一般来说,常高压系统很少见,压力很难保持一直满足。或许甲方说市政水压40M,但这个40M是任何时候都能达到,还是仅仅在某些时段能满足,用水高峰期能满足40M的水压么?
泵房要设。
关于高位水箱是否加压,现在来看,六层的医院很有可能要设置喷淋系统了,相关规范参见建规8.5。如果设置了喷淋系统,喷淋系统必须设置增压系统,参见喷规10.3.1。如果仅仅设置消火栓系统,则可不须设置增压泵,参见建规8.4.3.8
回复 举报