电流互感器二次接地问题

发布于:2008-08-06 15:17:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问,如果二次没有接地点,对保护会有什么影响?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xianliangli
    xianliangli 沙发
    一端接地后,即使二次开路,也不会发生过电压的危险!
    2008-08-07 15:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • wpy408
    wpy408 板凳
    见《电力系统继电保护问答》,差动CT必须在保护柜接地,其余在就地接地。CT接地方式对差动保护影响主要是在大电流流入地网时[雷击或短路时],多点接地时差动保护会误动。
    2008-08-07 11:26:07