如题工厂用电中电机配线要选择几芯的电缆,有看到的三芯、四芯、五芯的都有,要根据什么来选择到底用几芯的电缆。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    直接启动的使用四芯电缆,U+V+W+PE.
    2008-08-08 17:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • liuyun101
    liuyun101 板凳
    直接启动的3+1,星/三角启动的是6+1,这应该是现场控制箱到电机的接线吧,
    我没说清楚,我要的接线是从配电房到控制箱的这段供电电缆,地线是否也要从配电房引接,也就是是否要用五芯电缆。
    2008-08-06 17:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多