土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室的新风量怎么取?大家讨论,我学习:)

洁净室的新风量怎么取?大家讨论,我学习:)

发布于:2008-08-06 13:37:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
刚接触洁净,请大家多帮助,
GB 50073-2001中P17,6.1.5:
洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:
1.补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3

疑问:
1.按6.3.2条,若无特别的新风量要求,洁净室的送风量按换气次数Q1与热湿负荷计算出的送风量Q2取大值,那送风量Q2的选取跟送风温差有关系,温差的大小怎么定哪,不同温差,送风量不同,与Q1的大小怎么比较哪?
2.要是房间无排风量的明确要求,保持正压值所需新风怎么取值哪,有计算公式吗,正压值5Pa~30Pa之间,新风量相差很多吗,以前有按30%送风量取值,是不是不太合理。
希望大家多给普及一下知识,:loveliness:

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sxjh
    sxjh 沙发
    我想请问一下补偿室内排风量的风量是多少?保持室内正压值所需新鲜空气量的风量又是多少?
    同时,保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3,这里的每人每小时是怎么算的,是按照平时的人数吗
    2008-08-22 11:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • rhuyan
    rhuyan 板凳
    我分析了楼上的说法 觉得新风量就是以下最大值:
    1.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量
    2.二是要大于或等于压差风量 用缝隙法计算
    另注意考虑有排风的情况要能补偿排风量且满足压差
    2008-08-20 16:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个问题,作过洁净室设计的帮帮忙

本人刚从学校毕业,原来没接触过洁净室方面的知识.遇到点问题,希望大家帮忙.我算一个太阳能洁净厂房(洁净要求不高)的负荷,有一个房间生产区高3.2米,上面还有2米多的吊顶.走风管之类的.然后是屋面.请问,我计算这个房间的时候需要考虑屋面的冷负荷吗?

回帖成功

经验值 +10