土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热回收型空调器的性能分析与实验研究

热回收型空调器的性能分析与实验研究

发布于:2008-08-06 12:41:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

利用空调器本身的风机从热回收器内引进新风,通过热交换回收排风的能量。采用空气焓差法
对空调器引进新风前后进行制冷量、输入功率、能效比( EER) 等的对比实验,并测量了换热器的热回收效
率。用热回收装置引进新风后基本没有改变空调器的输入功率,相同环境条件下的制冷量增加, EER 值增
大,焓差热回收效率最高可达到34. 12 %。



附件名:2008861217997673870.rar

文件大小:252K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统排风热回收的节能性分析

论文简介:  简要介绍排风热回收系统产生的背景、优点及系统结构,对全新风空调系统使用排风热回收的节能性进行理论分析,并结合哈尔滨、武汉、广州三个城市进行节能分析,指出在中国使用排风热回收具有较大的节能潜力,而且在南方潮湿的城市适合全热回收,在北方干燥地区适合显热回收 附件名:2008861217997599475.rar 文件大小:453K (升级VIP 如何赚取土木币