土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 桑拿间,按摩间设感烟探头行吗
一个二类高层内的桑拿间分干,湿蒸房,洗浴大厅,休息厅,更衣室,问除后两者上感烟探头。钱三者还上探头吗?上何类型?
若建筑在一大间内不分区,只标注“桑拿”该如何上探头

全部回答(1 )

  • gogobejit
    桑拿间的干,湿蒸房没见识过。洗浴大厅如果是有喷头洗澡的地方的话,不用设;如果是换衣间之类房间的话,我认为要设。该问清楚使用性质。
    2005-03-14 14:46:14 来自 PC 评论 举报