小弟新人,做一三层办公楼的框架结构设计。1层3.6m,2,3层均为3m,建筑出图窗非常高,一层窗高2.8m,窗台高300.
二层窗高2.3m,窗台高300.均在外纵墙上。窗间跨度达到7.2m,而根据上述数据,外纵墙上的主梁一层最多做到500高。二层只有400.三层倒是可以做到900.截面尺寸严重不足。另外,横向次梁跨度达到9m,(因为二层为大空间会议室,内部设柱减小跨度又不太好。梁太高,就三米的层高来说也不能满足使用要求。)请问各位达人,除了叫建筑改层高外,有没有其它办法。比如密肋梁?或者其它方案?
新人求知

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小强xiaoq
    小强xiaoq 沙发
    谢谢大家的热心解答,梁倒翻这个做法我以前从来没有想到过。
    做预应力是满足的,但是就一县城里的混凝土公司的三层框架结构办公楼,我把他做成预应力他应该要和我拼命才对。哈哈。最后是建筑改了层高解决了这个问题。主梁做到了300x800.混凝土用量比井字梁只多用了8%左右。学到了学到了。
    2008-08-07 16:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    会议室尺寸也没有详细说明,预应力要有连续跨就比较好,单跨的不太大预应力板也没有多少意思。
    如果整层都是大房间,做预应力是最佳选择。如果单个大房间,预应力不能做也可以做较密点的井字,尽量把次梁做矮。
    不管怎么样,对于会议室来说3m才层高总是太小。会议室放一层也是不错的选择嘛。
    2008-08-07 10:58:07