土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于车库自然通风的问题

关于车库自然通风的问题

发布于:2008-08-05 21:15:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近接手了一个工程,是一个半地下车库,地下2.4米,地上1.2米,面积大概15000平,高度是3.6米,我们本来想设计机械排风排烟,但是甲方找了一个前期的规划设计说原则上根本不考虑机械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空间寥寥无几了,根本满足不了自然通风的要求。甲方找的前期规划设计说,可以在车库地板上面开几个比较大的通风井来满足,大家觉的他们这个建议如何?我个人的想法是自然通风加诱导风机,但是我不知道怎么设计,以前没有做过。大家有什么好的建议吗?欢迎参与讨论!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiangdawei793
    jiangdawei793 沙发
    对,车库是在顶板上开洞,我写错了!:L
    我想问的是车库采用诱导风机排风需不需要考虑主导风向的问题,因为夏季和冬季的主导风向不一样啊!
    2008-08-06 09:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    第一、根据汽车库防火规范,你这种车库可以明确叫做地下车库,规范中没有半地下一说。第二、超过2000平方米的地下车库,应设置机械排烟系统。第三,3.6米的车库可不高,至于通风系统,诱导通风是个不错选择,可以节省不少空间。第四、诱层通风系统,怎么设计那要看你车库的平面布局怎么样了,一两句话说不清楚。第五,15000很大了,至少四个防火分区。防烟分区要分隔好了。第六,要开几个比较大的通风井,我想是不是采光通风天窗呀,并且东本,只能开在车库的顶板上,地板上好象没法开呀:lol :lol
    2008-08-05 22:12:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟分区补风的问题

请教各位大侠:若一个防火分区有几个排烟分区,那补风时,是每个排烟分区都需要补风口呢还是一个防火分区就设一个补风口就可以呢?

回帖成功