体育馆的设计秒流量是这么算的吗?
体育馆的设计秒流量是这么算的吗?
最近做了个体育馆,由于大便器比较多,按规范应该采用∑q*n*b这个公式来计算吧 ,可是算出来后需要加压那部分的设计秒流量达到了22L/S,负责人说我算的太大,现在请问各位达人,这个公式应该就是把各类卫生器具算了后再相加吧?卫生器具数量
坐便(低水箱):400个
小便斗:100个
洗手盆:200个
淋浴器(有间隔)30个
拜谢各位达人啦
发布于
2008-08-05 18:21:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liujianqing
按公式来计算是这么大,不知你领导那根筋有问题。这么多的卫生器具来说,这个体育场馆肯定是比较大的了,用个DN150的输水管很正常啊
2008-08-06 14:58:06
来自 PC
评论
举报
cys7651724
我主要是想看看大家是不是有做过这方面的经验阿,他们硬是说我算大了,没办法啊
2008-08-06 10:04:06
来自 PC
评论
举报