土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于水泵的位置

关于水泵的位置

发布于:2008-08-05 16:58:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
:lol 请教:水源热泵空调工程中,循环水泵放在空调系统回水管(主机进口端)好;还是放在空调系统供水管(主机进出端)好?谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    根据机组的承压值确定!
    (系统的回水压力--静压 + 循环水泵压力--动压)> 机组承压 循环水泵放机组出水口
    (系统的回水压力--静压 + 循环水泵压力--动压)< 机组承压 循环水泵放机组进水口
    2008-08-05 21:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳
    没有太大区别,只要系统的承压满足就可以了。
    2008-08-05 18:11:05

    回复 举报
    赞同0