土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉房的位置请教?

锅炉房的位置请教?

发布于:2005-03-14 09:31:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
现在有个工程出现疑问,请教一下各位高手:
附件中是锅炉房的总平面和平面图,在规范中规定:锅炉房严禁设在人员密集场所内或其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。现在学校的锅炉房是贴在浴室的旁边,在两者之间用防火墙分开可能满足要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hsscs
    hsscs 沙发
      本人在锅炉安全监察机构也工作很多年。监察人员也应该不全是教条主义者,你将锅炉房与浴室之间设置一空隙,二者不共墙即可。
    2005-07-17 16:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • hyypw
    hyypw 板凳
    不可以,强制性规范
    2005-07-17 03:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉给水一般要如何处理

锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?