土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统分区问题!!!!!!!!

喷淋系统分区问题!!!!!!!!

发布于:2008-08-05 08:37:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如一栋高为99.5m的建筑,地下两层,地上22层,首层高为5.5m,其他层高均为4.5m,消防喷淋用水由地下二层的消防泵房的消防水泵直接供给,为避免低区自动喷水系统的静压过高,则应该在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连处设减压阀减压,但是这高区与低区应在什么位置划分呢?低区和高区大概在几层划分啊?请教了,谢谢!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cxy281
    cxy281 沙发
    分指的是报警阀分,有两种情况:一是所控制的喷头数,二是所控制的最高喷头与最低喷头的高度,我想这与消防水箱没什么关系吧.
    2008-08-12 23:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • jianhua1110
    jianhua1110 板凳
    注意动压和静压区分!
    静压过大,可以在报警阀前设置减压阀,
    水流指示器前可设置孔板减压,减掉过高的动压.
    2008-08-11 02:00:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多