土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器负荷率太低会引起什么问题

变压器负荷率太低会引起什么问题

发布于:2008-08-04 23:13:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器负荷率太低会引起什么问题?
还有现在工业用电对装多大的容量的变压器要求装无功补偿装置?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • westmama
    westmama 沙发
    奥特电器深圳-知友
    呵呵,摘录一段资料给你也许有用
    46. 典型案例:用电减少出现补偿不好现象:某电房变压器为500KVA,配置4路补偿电容,1996年投入使用时,因为是满负荷用电,电容通常全部投入运行,补偿正常。2004年后工厂搬迁,原厂房改为库房,用电减少, COS值大幅度下降。
    现场调查发现:变电房出线的最大电流只180A,为设计容量的20%,用电设备是空气压缩机、电梯等,负荷波动大。
    检查发现问题是: 1、电容配置不合理:为了降低成本,原来的柜子配置的电容组路数少,仅仅4路,每路电容的容量很大,而且不均匀。4路电容分别为:①路60Kvar(4个15Vvar),②路60Kvar(4个15Vvar),③路30Kvar(2个15Vvar),④路15Kvar。
    手动投切电容测试得知,正常工作时需要15Kvar~60Kvar的电容就够了。 2、延迟时间设置不合理,原来的补偿器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使功率因数很低,用户月月遭受罚款。处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。

    责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。
    2012-11-26 07:42:26

    回复 举报
    赞同1
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳
    确实如此,说得对。
    2012-11-26 08:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问变压器的选择标准是什么?

请问变压器的选择标准是什么?比如一个小区是根据哪些参数去选择变压器容量和数量的.谢谢指教

回帖成功

经验值 +10