一个配电柜总开关用1500A的刀开关,用母线8X80的铝排来连接,下接4个600A的断路器,每个分路用的是3X60的铝排.这样接法铝排受的了还是受不了啊?如果四个空气开关多满载的话,那刀开关不就烧了?为什么不用2500A的刀开关啊?
很多配点柜多是这样的接法,就是下面分支算起来比总开关要大的多?为什么要这样用呢?有没有什么公式啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lrkg
    lrkg 沙发
    还有问题啊.如果导线选用过小,导线过载发热,那断路器的热脱扣器会不会脱扣啊?
    2008-08-04 22:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    家里的电灯是晚上用的,办公室的电脑晚上非常少用,KTV在下半夜还很热闹,上午且总是关门的,厨房总是在吃饭前最忙。
    按照上面的现象,4个600A断路器永远不会同时满载!
    2008-08-04 21:50:04