土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水力平衡的三个问题

水力平衡的三个问题

发布于:2008-08-04 12:26:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位暖通专家、设计同仁们,请赐教:
刚设计了一个三层楼的医院,楼层虽不高,但房间错综复杂,上下都对不上!

我的采暖系统是:双管同程中供中回,即:总干管在二层吊顶内盘了一圈,三层是下供下回,一、二层
是上供上回!系统环路在医院中部分了三个环,两小环(每个环长约50m),一大环(长130m)。

我的问题是:1、并联环路的长度是否有要求,规范上没有明确规定,130m的可行性有多大?
2、本来考虑设计四个小环,但考虑水力平衡不好调节?
3、中供式双管,重力循环压力是否会影响我的系统,是不是把系统压力加大就好了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • blackrock_0531
    顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-09-24 13:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • jello_zhou
    jello_zhou 板凳
    非常感谢!
    我会再好好考虑!
    2008-08-06 18:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于板式换热器的问题

板式换热器单片的面积有很多种,从0点几平米到几平米,在暖通行业都是组合起来使用,用于供应采暖或生活热水.那么,在安装空间满足需要的情况下,组合时如何确定单片的面积?有什么原则?