土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
断路器
\
目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV合理吗?
目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV合理吗?
目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?
发布于
2008-08-04 11:31:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
dq9801
江苏要求的参数值是对的,我们公司的产品就能达到这个要求的,也在供江苏市场
2018-08-20 21:49:20
来自 PC
评论
举报
gagag007
对于母联断路器热备用时,断路器真空断口既为隔离断口。为此,母联用的断路器应该属于特殊要求的断路器既断口耐压满足79kV。
对于进出线柜,隔离断口应该指的是当断路器移到隔离位置后,上下静触头之间既为隔离断口。所以我认为要区别对待。
就断路器真空断口能满足79kV的,我不知道有几家能真正满足要求?有知道的XD请分享一下,呵呵!
2010-05-11 15:54:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yanhsiaosan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
23
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
对于进出线柜,隔离断口应该指的是当断路器移到隔离位置后,上下静触头之间既为隔离断口。所以我认为要区别对待。
就断路器真空断口能满足79kV的,我不知道有几家能真正满足要求?有知道的XD请分享一下,呵呵!