土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:北方一类高层地下室设置的自行车库是否设置喷淋?
目前,我正在设计一个北方的项目,遇到一类高层地下室设置的自行车库,这个事情我以前没有做过,请教各位大虾,地下自行车库是否设置喷淋?

全部回答(9 )

  • jj5483
    地下自行车库防火分区分割按规范大于500m2时应增设自动喷淋,小于500m2可以不设置;但在具体设计审查中,目前多数消防支队要求增设喷淋;理由是目前自行车库已大量存储燃油及电力车,属于可燃物较多地下室顾要求设置;可与当地消防部门沟通。。。
    2013-05-29 10:17:29 来自 PC 评论 举报
  • waterdn
    7.6.3、7.6.4 这两条是对原条文的修改。
    为了贯彻建筑防火以人为本的指导思想,加强人员密集场所初期火灾的早期控火能力,借鉴发达国家的成功经验,本次修订适当增加了自动喷水灭火系统的设置场所。
    一、据调查,有的二类高层公共建筑,其裙房及部分主体高层建筑,设有大小不等的展览厅、营业厅等,但没有设自动喷水系统和火灾自动报警系统,只有消火栓系统,不利于消防安全保护,故作了7.6.3条规定。
    二、根据国内有些二类高层建筑公共活动用房安装自动喷水系统和火灾自动报警系统的实践,效果较为明显,故参考一些工程实际做法和国外规范,规定此类公共用房均应设自动喷水系统。
    三、地下室一旦发生火灾,疏散和扑救难度大,故应设自动喷水灭火系统。
    四、由于歌舞娱乐放映游艺场所人员密集,火灾危险性较大,为有效扑救初起火灾,减少人员伤亡和财产损失,所以做此规定。
    五、公共活动用房主要指下列场所:
    1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
    2.教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;
    3.旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;
    4.可燃物品库房。

    根据条文解释,地下室应该设置自喷
    2013-05-29 08:45:29 来自 PC 评论 举报
加载更多