土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救

改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救

发布于:2008-08-03 21:21:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救
刚做设计,接到一改造工程,基础无法做,求救!
用pkpm建模,建了一地梁层,层高1500mm,柱子500X500,梁400X1000,梁挑到离原建筑150mm处(建筑定的),暂定地梁挑出长度1200mm,再在地梁上起柱。
因上部结构部分为大跨度结构(净跨〉12m),所以整个地梁为15m左右,两个柱子支撑,每个柱子离梁端约1200mm。
计算结果:地梁超筋,这层柱子也超筋。
增大梁截面,柱子超筋更严重,后多次调整,均没有什么用,最后将梁柱节点点为铰接后,柱子变为构造配筋。但看了内力标准图后,支撑大跨度的那边挑梁负弯矩很大,但另一边的挑梁居然是正弯矩,完全不可能啊,急,很快要出图了
请教高手,这个到底怎么做啊? 假如铰接合理,那这个节点又怎么做呢?
谢谢!
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    没看到你的图或模型,不过照你上面说的那些数据不应该会有多严重的超筋,个人建议实在不行的话你就在跨中再加个柱子只伸到地梁层,减小跨度及原柱端弯矩,点铰肯定是不合适的。
    2008-08-03 23:51:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救

改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救刚做设计,接到一改造工程,基础无法做,求救!用pkpm建模,建了一地梁层,层高1500mm,柱子500X500,梁400X1000,梁挑到离原建筑150mm处(建筑定的),暂定地梁挑出长度1200mm,再在地梁上起柱。因上部结构部分为大跨度结构(净跨〉12m),所以整个地梁为15m左右,两个柱子支撑,每个柱子离梁端约1200mm。计算结果:地梁超筋,这层柱子也超筋。

回帖成功

经验值 +10