紧急求助:小区热水问题
紧急求助:小区热水问题
各位同行好!我们设计的一个小区生活热水,环状布置.但运行中还是距离换热站近的楼热水效果好,只有关闭离换热站近的两栋楼,其他楼的热水才温度可以.考虑到离换热站近的两个楼分配热量过多,于是我们将这两楼的回水管阀门调到很小,可是效果还是不好.请同行帮忙解决一下这个问题?谢谢!
发布于
2008-08-03 17:42:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
watersu_yh
环网水利条件变得复杂了,补救的话单楼地下室加强制回水泵!
2008-09-12 17:24:12
来自 PC
评论
举报
云蒙山
改为同程的较好吧,呵呵,以后要注意了:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
2008-08-15 17:17:15
来自 PC
评论
举报