“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。”
规范中这句话怎么解释呢?
我的理解是:照度低于规定时,要把LDP的要求相应折算降低,或把计算LDP相应提高。
编写规范时,我曾经提议参考国外的W/M2/100Lux的标准来执行,
但老专家们考虑到和老规范的延续性,而只是采用了“折算”的方法,
现在看来,这个“折算”的要求比较难以被大家理解,呵呵~~~