土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电弧接地的疑问

电弧接地的疑问

发布于:2008-08-02 22:56:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
见过多层住宅的进户出装设漏电保护装置以防止电弧接地引发火灾,但在高层中怎么防止电弧接地呢?如果也是采用漏电保护装置会不会产生断路器频繁跳闸的情况?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • caopengfang
    caopengfang 沙发
    谢谢楼上的兄弟的回答,而且这种严谨的态度也值得大家学习啊!
    2008-08-03 21:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • aoldman
    aoldman 板凳
    写完2楼贴总觉得不放心,赶快查了一下资料,看来我在二楼的回复有点问题:
    《住宅设计规范GB 50096-1999》6.5.2第7条:
    每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
    条文解释:接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。

    一般高层是将漏保装在电表箱进线开关处。
    2008-08-03 17:13:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分励脱扣器接线

请教一下当分励脱扣器为380V时,消防联动怎样接线?需不需要电压转换?二次图怎样画?

回帖成功

经验值 +10