找到一些石化企业的标准和大家共享

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhjf
    zhjf 沙发
    下载学习了,感谢!
    2016-09-27 13:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    感谢楼主分享!!!
    2016-09-22 07:39:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:关于可控硅控制电加热器,电位器未做调整竟有输出的原因

求教:现有一项目,采用可控硅控制空调器的电加热,可控硅采用的是TOPTAWA,现场接线采用的是Y型连接。电加热电阻丝的单相对地为0.5兆欧,现在将系统上电,电位器未做调整,可控硅竟有输出!电话给可控硅供应商,其言:可控硅有输出的原因是电加热的对地电阻过小的原因,电加热器的对地电阻需大于4兆欧时可控硅才能正常工作,如果低于4兆欧可控硅是会有输出的!另,电加热器是作为空调箱的一个功能段而设立的,电加热置于空调箱里面,可能是因为空调箱内湿度过大,电加热对地电阻才过低的!