土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容补偿柜爆炸

低压电容补偿柜爆炸

发布于:2008-08-02 18:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸.现象是隔离开关相间短路.隔离开关炸断.接触器上端全部炸断.电容完好,
听说以前有过一次是接触器上端全部炸断换过新的,后这次又发生了
都是在早上5点左右,没生产的时,公司是铸造厂,有大功耗电炉.
本人认为是接触不好和隔离开关过小,不知各位同仁有什么见解

[ 本帖最后由 lytea365 于 2008-8-2 18:46 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-04 11:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    隔离开关间距不够,导致相间拉弧短路