土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 〖转帖〗PKPM软件应用讲解(结合高规)!

〖转帖〗PKPM软件应用讲解(结合高规)!

发布于:2005-03-13 23:12:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
〖转帖〗PKPM软件应用讲解(结合高规)!
之一~双向水平地震作用下的扭转影响:
规范:抗震规范5.1.1-3、5.2.3-3及高规3.3.2-2、3.3.11-3条规定,质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。对于某个地震反应参数,记该参数在X和Y地震作用下的反应分别为Sx和Sy,那么,在考虑双向地震扭转效应后:(参见高规公式3.3.11-7及3.3.11-8)。
程序实现:程序提供了考虑双向水平地震作用的控制开关,设计人员可根据工程实际情况决定是否考虑双向地震作用。
1、考虑双向地震时,TAT输出双向地震作用下的楼层最大位移及位移比(SATWE、PMSAP不输出),且PMSAP增加双向地震作用工况(SATWE、TAT不增加,而是将原地震工况内力替换成双向地震作用工况内力)。
2、按新高规的要求,质量偶然偏心和双向地震作用组合不叠加,软件中可以同时打开这两项开关,按规范要求分别计算,并取不利结果。
3、考虑双向地震时,应选择扭转耦连。
4、对于特别不规则结构,满足新抗震规范对结构不规则判断条件2条以上(参见抗震规范3.4.2条),且结构的位移比接近限值(参见高规4.3.5条),此时应选择“双向地震组合”。此时,其空间耦合振动明显,地震作用没有规则性,构件的地震反应也呈现偶合上升,双向效应明显。
5、具体处理中对柱采用了与其它构件略有不用的双向地震的组合方式。柱的剪力和弯矩只考虑地震作用主方向的双向地震组合,次方向不作双向地震组合。在进行柱双偏压配筋计算时,这种调整后的组合方式会使计算结果更合理。
另外有关操作就不在此叙述了,大家还是对照软件操作一下,也好加深印象的。
之二~竖向地震作用
规范:抗震规范5.3.1、高规3.3.14条规定9度的高层建筑竖向地震作用标准值和构件竖向地震作用效应的计算方法。抗震规范5.3.3、高规3.3.2-3、3.3.2-4条规定了8度、9度抗震设计的长悬臂和大跨度结构以及9度抗震设计的高层建筑应计算竖向地震作用。高规10.2.6条规定带转换层的高层建筑结构,8度抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。高规10.5.2条规定8度抗震设计的连体结构的连接体应考虑竖向地震影响。高规4.4.5条文说明中规定当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,结构的扭转效应和竖向地震作用效应明显,对抗震不利,因此对其外挑尺寸加以限制,设计上应考虑竖向地震作用影响。
实现:1、设立竖向地震的计算开关,由用户自行决定是否考虑竖向地震作用。
2、增设“竖向地震作用系数”项,程序自动取规范规定值1.5X0.65X0.75Xαmax,允许用户修改此值,从而自己决定总竖向地震作用的大小。SATWE按规定内定。
3、当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,用户应设置计算竖向地震作用。
4、尚不能单独计算转换构件的竖向地震作用。用户需要,可整体考虑竖向地震作用。
5、尚不能单独计算连体结构的连接体的竖向地震作用。用户需要,可整体考虑竖向地震作用
之三~质量偶然偏心
规范:高规3.3.3条规定,计算单向地震作用时,应考虑质量偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。高规第4.3.5条规定,在考虑偶然偏心影响的地震作用下验算楼层位移比。
实现:1、设立考虑质量偶然偏心开关,由用户自行决定是否考虑质量偶然偏心。
2、考虑质量偶然偏心时,程序先按无偏心的初始质量分布计算结构的振动特性和地震作用;
3、然后按照:a)X向地震,所有楼层的质心沿Y轴正向偏移5%;b)X向地震,所有楼层的质心沿Y轴负向偏移5%;c)Y向地震,所有楼层的质心沿X轴正向偏移5%;d)Y向地震,所有楼层的质心沿X轴负向偏移5%的四种偏心方式计算个质点的附加力矩,四种偏心方式下的附加力矩与无偏心的地震作用叠加,则形成了相应于四种偏心方式的地震作用。
4、考虑了质量偶然偏心地震后,共有三组地震作用效应:无偏心地震作用效应(EX、EY)、±5%X向偏心地震作用效应(EXM、EXP)和±5%Y向偏心地震作用效应(EYM、EYP)。
5、在内力组合时,对于任一个有EX参与的组合,将EX分别代入EXM和EXP,将增加成三个组合;任一个有EY参与的组合,将EY分别代以EYM和EYP,也将增加三个组合。简言之,地震组合数将增加到原来的三倍。
6、SATWE、TAT的上述偏移值5%是固定的,按规范取用的,而PMSAP偏移值可以X、Y向不用,均由用户输入。
7、对于一般的、常规的高层建筑结构,要选择“偶然偏心”。
之四~楼层最小地震剪力系数(剪重比)
规范:抗震规范5.2.5、高规3.3.13条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5给出的楼层最小地震剪力系数值。强制性条文。
实现:1、SATWE、TAT程序设有控制开关,由设计人员决定是否由程序自动调整。PMSAP无开关,程序内定自动调整。
2、若选择由程序自动进行调整,则程序对结构的每一层分别判断,若某一层的剪重比小于规范要求,则相应放大该层的地震作用效应,以使其满足最小剪力系数要求