土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 评优一些注意事项(资料)转载

评优一些注意事项(资料)转载

发布于:2008-08-02 17:06:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
二. 现阶段资料管理存在问题:
1. 检验批划分不合理,验收规范中给出的是划分原则,但具体如何划分应根据工程实际进行,且应在工程准备阶段就形成统一意见。
2. 对于资料管理不重视,资料往往由资料员“闭关”完成,与现场实际差别较大。
3. 施工过程资料走过场,资料存在代签现象。
三. 资料中容易出现的问题:
(一)基础部分:
1. 基础图纸会审记录中,缺注册建筑工程师或注册结构工程师盖章。
2. 试桩记录不全,缺贯入度、自然地面标高、总锤击数等,或收锤标准不明确,不能仅注明“按设计要求”,需列出详细收锤标准。桩施工时应旁站。
3. 天然地基验槽结论不具体、不明确,不能只写“满足设计要求”,要明确写达到哪个土层,承载力特征值为多少KPa。(地勘报告上有)。
4. 桩位偏差记录与现场实际情况不符。
5. 工程联系单(如断桩、斜桩、偏桩超标准等)与设计变更不能一一对应。
6. 挖孔桩单桩混凝土量大于50m3,不按规范留置试件。一般一根挖孔桩留置1组试件,但单桩混凝土大于50 m3时,至少留置2组试件。
7. 选桩的相关会议纪要应归档保存。
8. 施工过程中出现的问题(如桩上浮、短桩处理记录等)没有处理的过程记录。
9. 桩位偏差(桩基础竣工图上)未得到上部主体施工单位的确认。
10. 竣工图不完善。
(二)主体部分:
1. 没有实体检测方案或方案仅抄袭规范条文,没有针对具体工程,无指导意义。
2. 混凝土同条件养护记录不规范,没有温度记录,数据不乘以1.1的系数进行统计。混凝土离散后无处理结果。
3. 混凝土保护层厚度未委托有资质的单位进行检测。
4. 基础与主体未分开统计混凝土及砂浆的强度。
5. 施工总结太笼统,甚至无具体评定结论。
6. 建筑物沉降观测未委托有资质的单位进行。
7. 对于质量通病(如结构裂缝等质量缺陷),没有处理方案,无处理过程记录。
8. 主体验收没有包括砌筑部分,没有砂浆强度计算结果。
9. 施工组织设计编制使用旧的规范。
10. 钢筋力学工艺性能检测,抗拉强度与屈服强度比值不符合规范。
11. 主体结构缺专业劲钢、钢结构等子分部资料。
(三)装饰装修部分:
1. 分包合同未备案(造价大于30万元的)。
2. 幕墙等重要的子分部无计算书,或计算书无设计院确认的文件。
3. 无室内环境污染检测报告,或检测报告不合格。
4. 缺细部资料,如子分部、分项工程。
(四)其他:
档案馆购买的目录中,一些表格已经被代替,如《分部工程验收证明书》已被《分部(子分部)工程质量验收记录》GD25002SZ代替。
四. 项目评优应注意的问题:
1. 所有的资料不允许出现代签的现象。
2. 项目部的章不能对外。
3. 深圳表格中增加了汇总表,是评优的需要。
4. 一定要有同条件混凝土养护记录。
5. 必须有《工程基线复核表》GD2301001,《单位工程坐标定位测量记录》GD2301002,且应盖公章。
6. 必须有实体检测方案:包括钢筋保护层厚度检测、楼板厚度检测、同条件混凝土试件的制作和养护、混凝土强度(一般是用回弹法检测)。
7. 桩基的检测规范已由99版改为2006版,有些工程常因桩基不符合要求而不予评优。
8. 现在材料报审统一使用一张表格,即《工程材料/构配件/设备报审表》GD2202009,即进场申报和使用报审都是一张表。为了工程评优,可以将工作做得更细致些,即这一张表报两次,一次作为材料进场申报,一次作为材料使用报审。
9. 防水材料如911,现场要求5t做一批检测,且超过三个月后如要使用应重新送检。
10. 地下室的后浇带应有混凝土抗渗试块。
11. 二次装修要另外申报施工许可证。
12. 如果不用商品混凝土,也应申报备案。
五. 建筑电气:
1. 建筑电气表格增加了1张(电气配管工程隐蔽验收记录GD2302SZ001),修改了省表10张,共计11张。
2. 庭院灯、园林灯绝缘电阻应单独测试,不大于2MΩ。
3. 材料送检原则上是不同型号、或不同厂家应分别送检,实际操作可以:同一厂家电线送1组、电缆送1组;民用建筑的开关插座送1组,漏电开关送1组。
六. 建筑给排水:
1. 不同施工单位进行工程交接时,应做《工程中间验收交接记录》。
2. 《部分工程重要材料进场抽检报告汇总表(安装工程)》GD2302004,送检数量可根据情况灵活掌握。
3. 《分部(子分部)工程检测计量器具一览表(安装工程)》GD2302006,压力表的量程应跟实际需要相结合,不应太大。
4. 《隐蔽工程验收记录》GD2302007,给排水、室外管道、地下室防水套管均可使用此表,给水应先试压再隐蔽,排水应先灌水试验再隐蔽,室内的雨水管也是这样。
5. 《阀门安装前试验记录》GD2302010SZ,阀心漏水是质量通病。
6. 《管道焊接检查记录》GD2302011SZ,生活水、消防水管道不用此表,消防管如果使用焊接管,必须二次镀锌。
7. 《管道(设备)水压试验记录》GD2302012SZ,试验压力不同于工作压力,每套系统不一样,单位应为MPa,系统试压应用此表单独做一张。
8. 《生活给水系统消毒记录》GD2302017SZ,生活给水一定要有水质化验报告。
9. 《卫生器具满水和通水试验记录(安全和功能检验资料)》GD2302016SZ,交楼有卫生洁具时,一定要做此表。
10. 消防出台了新的规范,GB50084-2001,GB50261-2005。
七. 工程资料归档应注意的问题:
1. A类交档资料由甲方向档案局移交,也可填授权书由各方自己移交,必须使用新的移交书。
2. B类交档资料由各单位向甲方移交。
3. A类资料一式三份,原件一份交档案局,复印件两份,一份交甲方,一份自留。B类资料一式两份,原件一份交甲方,复印件一份自留,但需交给档案局一份目录。C类资料自己留存。
4. 市政等重点项目,民用建筑超过30层的,施工过程中要有声像文件。
5. 由甲方和施工方直接签的合同为甲方发包合同,30万以上要办理施工许可证,并进行备案。总包单位和分包单位签订的合同叫分包合同,合同内容应包括在总包合同之内,不需单独办理施工许可证,但价格超过30万以上要办理分包合同备案。
6. 施工管理文件,总包、分包都应做。
7. 容易漏项的:地下连续墙,应把所有涉及的表格都放进去。
8. 竣工图:要求用新的蓝图。
9. 竣工图的编制费约为设计费的8%,签订合同时应考虑进去。编制单位可以不是原设计单位,但要求保留原会签栏。
10. 竣工图章盖的位置:图签栏的上方或左边空白处,不能压住字或图纸内容。
11. 竣工图章签字不能代签。
12. 归档资料的页码,单面的打印在右下角,双面的反面打印在左下角。
13. 《工程档案卷内目录》中,“文件编号”栏,有则写,如施工许可证编号,没有则不写。
14. 《工程档案卷内目录》中,“日期”栏,对应文件日期,如果贯穿整个施工过程,可填写“开工日期~竣工日期”;能明确时间的,如施工总结,应填写明确时间。
15. 归档资料目录的“页次”栏,填写此类资料的开始页次,如“8”,表示从第8页开始,但最后一份资料要写起止号,如“140/150”,表示从140页开始,到150页结束,就算最后一份资料只有一页纸,也要写成“150/150”。立卷责任人也需填写。
16. 备考表:立卷人填写档案员,审核人填写技术负责人。
请斧正,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.58 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

造价工程师群 群号:13004309

同志们! 有想交流,学习的土木人就进来吧 群号:13004309

回帖成功

经验值 +10