土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问供热首站是不是必须的?
我现在在做一个工业区热力规划,约35 平方公里;
区内有工业蒸汽热负荷,也有民用建筑采暖负荷

工业蒸汽热负荷是1.0MPA,我想采暖热负荷能不能与工业和用管网,不设换热首站?蒸汽供到后,设汽水换热站,然后直供二级管网?

全部回答(2 )

  • scz5568
    可以不设首站,这样可节省很大一笔投资
    2008-10-10 20:29:10 来自 PC 评论 举报
  • softhappy
    我认为,蒸汽管道的热损失大。一般情况下热水采暖最好建立首站,这样节能,运行费用低。但你目前的项目是既有蒸汽又有热水采暖,我认为可以蒸汽供到后,设汽水换热站,然后直供二级管网。
    2008-10-08 14:47:08 来自 PC 评论 举报