实验室有四台通风柜,通过一台排风机排到室外,现在的情况是排不出去风,设计院说设计没问题,是设备达不到要求,厂家说设备没问题,请高手指点,是怎么回事呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lezhijian
    lezhijian 沙发
    实验室排风通风厨排风排不出去,可以按一下思路分析:
    1、有卫生纸放在通风橱柜门前,看看是否有风速,有风速的话就有排风
    2、没有的话,检查一下通风柜上部的风阀是否开启,手动调节阀,定风量阀等是否动作
    3、都没有问题的话,你再看看是不是风机的压头选小了,改用全压大的风机,或者是你的补风机没有动作,室内的负压已经很大了,通过门窗缝隙已经很难满足实验室风量的补给。看看你的补风调试是否正常,这主要是自控的事情了
    2011-03-06 10:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • 星溪
    星溪 板凳
    对,楼上说得很好,很详细具体,剖析透彻,好。赞一个:D