土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器中性点接地导线的截面如何选择
请教变压器中性点接地导线的截面如何选择,是否应该和零线一样?或者小一些也可以?有什么测算方法么?

全部回答(11 )

  • dj2001_7
    请参照我发的这个表格执行。 变压器工作接地导线截面的选择.jpg
    2012-04-03 12:19:03 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    txbtmzx 发表于 2015-7-3 01:19 通过计算变压器低压侧单相接地电流,短路电流持续时间按照0.6S,热稳定系数K按照115,通过电气技术措施5. …为什么是0.6秒?太长了吧
    2015-12-19 21:41:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10