求教压机的替换出现的问题
求教压机的替换出现的问题
小弟有一问题求教,我一客户有一台10HP冻汤圆饺子的倒柜原先是用谷轮QR33K4的压机因为回油管断裂漏油卡缸更换了谷轮ZB76的压机,更换后开机10分钟后就出现温度保护,开几的高压是18KG低压是3.2KG蒸发温度是零下2.5度冷凝温度是50度,但压机温保前高压达到了30KG的压力,低压就没变,都不知道什么问题想大家帮帮我指点指点。
发布于
2008-08-01 23:59:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
pengdazileng
制冷剂应该正常的啊,冷凝效果还算可以,高压我不能肯定有没有堵塞,但我更换过过虑器了,我也怀疑过高压有堵塞就是不能判断是那里堵塞了,因为膨胀阀有8个还是都是焊管的,
2008-08-02 19:53:02
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
系统制冷剂过多吗?冷凝效果怎样?看看高压什么部位有堵?