求教:脚手架计算方面的问题小弟最近学习了一下脚手架的计算,有以下问题搞不清楚:1、现行规范(JGJ130-2001)的计算方法和《建筑施工手册》(第四版)中的计算方法不一样,作者认为现行规范有问题。我们在工作中采用哪个方法?2、规范和手册上的计算方法是整体稳定作为控制依据;局部稳定(立杆对接、搭接)处由于偏心作用承载力降低了,是否作为控制依据?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
y901011
沙发
好东西,看看一下
2011-05-14 05:12:14
赞同0
-
mascot-wxy
板凳
施工图审查我们这边的早就规定部门审查的啊!其实施工图审查单位又不负法律责任的!最后压力还是注册师背的!就是多个收费站!施工图审查单位应该和监理单位职权合并!