请问干式变压器的损耗是不是负载越大,损耗越大呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liuhaidong8210
    应该说 不只是干变 所有的变,都是 你带的负荷越大, 变压器的总损耗就越大
    2006-12-30 21:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • fasfaco
    fasfaco 板凳
    你说得是正确的,不过还要看种类,环境影响等.空载一般是恒定的.
    2006-12-30 15:51:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器一点接地

我所在的公司购买了一台国外的30KVA低压变压器,该变压器的夹件和硅钢片局部焊在了一起,没有绝缘隔开,看似好像“多点接地”,不可理解。请高人赐教!